我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 381 點
下載積分: 901 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-06-05
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 00:15
換三相四線的漏電開關