今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 57780 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-05-05
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-11 22:34
換開關(guān)就是了,可能小了