樓主  發表于: 2013-05-24 22:51
如題,我知道公式。現在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
qingdao738
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 261 點
下載積分: 10750 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2022-02-26
查看qingdao738的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 11:58
120能承載180-240A電流,224KW運行電流約為400A,至少需要2根120并聯