xf_chen
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 我公司有兩臺設備,都是用的三菱的伺服。上周兩臺設備都壞了,真是急死人啊! 其中一臺是用的MR-J2S-350A,報警AL50,過載1異常,因設備已前是正常的,基本排除了是線路U.V.W接線不對,相關參數也未做調整,通過看手冊,增益調整試了一下,也沒有明顯的效果,運轉幾分鐘就報警,通過調整加減速時間,是可以運轉,但速度太慢,根本不能滿足生產需要,不知道這種情況,是控制器有問題還是馬達有問題? 另一臺是用MR-J2S-70B,顯示Ab,初始化失敗。那臺設備是停機好長時間,開機就這樣的。我懷疑是上位機控制模塊數據丟失,所用的控制模塊是A1SD75M1,但不知道如何判斷數據是不是真的丟失。最讓人氣憤的是,我自己制作了一根數據線(連接電腦用),在MR-J2S-350A能連接,可在線編輯/監控,在這臺是就是不行,剛好控制模塊A1SD75M1沒有數據線,不知道還有沒有其它方法判斷是哪有問題啊? 以上兩個問題,真是愁死人啊,不知道各位有沒有什么好方法,在下先謝過了。。。! 若叫我去咨詢三菱,那就算了吧,我至少打了十幾個電話了。 [ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:03重新編輯 ] |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
350的看看是不是機械部分有卡澀!仔細檢測一下參數,查查設備工藝是否改變, 如果不是電機退磁是可以通過修改參數解決的!只是很麻煩, A1SD75的模塊,沒有數據線什么都白說,可能是驅動器損壞,也可能是定位模塊有問題!也可能是通訊線有問題! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
不一定全是改增益!需要根據現場情況決定。 Q的可以通過CPU來讀寫參數,A的不行! |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
這個線現在很少了!很貴的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
不是不可以接!本質來講也就是2個接頭加段15CM的通信線,關鍵是有一個接頭國內沒有!而且日本的那家工廠也很少生產! 那個線現在是有價無市,基本要1500一根!而且根本沒人賣 樓主留言:兄弟,你好!我已從我們總公司弄了根線過來了,但現在還是連接不上,不知道是通信參數沒調對,還是RS422轉RS232線選擇不對,我用的線就是三菱A系列的編程線,如何有時間的話幫我分析一下,小弟先謝過了。 |
---|---|
|