qq593859538
級別: 探索解密
![]() |
各位好: 本人買了CJ2M的CPU和CJ1W-AD081-V1,現在1通道的輸入是溫控表變送輸出的4-20MA,現在通道1監視出來的結果是:無論溫控表輸出的電流是多少毫安,AD模塊通道1的轉換值總是4200最大值,請問是何原因? |
---|---|
|
thomaslin
級別: 探索解密
![]() |
確認你的AD卡 目前是接收4~20mA 還是接受0~10V 先確認AD卡設定 是否正確(沒型號無法幫你看) |
---|---|
|
thomaslin
級別: 探索解密
![]() |
AD卡設定看來沒錯 確認傳送的溫控器傳送電流為多少 也許是溫控器電流一直在20mA(電錶就可以量) 但參數三 建議選擇Mean value processing for 16 buffers數值會穩定漂亮點
|
---|---|
|