zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
![]() |
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝! |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
![]() |
你還真是說對了,俺公司就是在深圳。安全部負責人還拿出國家《漏電保護器安全監察規定》 安監總政法 2010 135號國家安全監管總局關于廢止242件安全生產規范性文件的通知。所有設備都必須安裝有漏電保護裝置。只要是和人有接觸的高電壓設備,都必須裝。 |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
![]() |
工廠供電線路布置零地線,那是供電線的安全設計規范。設備安裝漏電開關,那是設備設計的安全設計規范,之間不沖突。設備安裝漏電開關其實也是雙保護。在很多工廠,當零地線出現問題時,設備上的漏電開關就顯得很重要。必定人的價值是至高的。漏電開關老跳閘說明電器質量有問題或設計有問題也有可能是漏電流大小選錯了。不能說這種《安全設計規范規定》有問題。中國人簡單慣了,該改改思維方式。 |
|
---|---|---|
|