欧美丰满大乳大屁股流白浆,少妇一晚三次一区二区三区,五级黄高潮片90分钟视频,裸身美女无遮挡永久免费视频

yangchunyao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 599 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2016-06-16
查看yangchunyao的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-07-22 12:06
最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    moder7364
    緣起我在人群中看見你,緣散我看見你在人群中。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 195 個
    工控威望: 8058 點
    下載積分: 39795 分
    在線時間: 1114(小時)
    注冊時間: 2013-08-31
    最后登錄: 2025-06-26
    查看moder7364的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2015-07-22 16:24
    macro_command main()
    short a[3]
    GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
    a[2]=a[0]*a[1]
    SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
    SetData(a[2], "MODBUS ASCII", 6x, 1#6203, 1)
    end macro_command
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(mk自動化) 熱心助人!