xingyu002
級別: 略有小成
![]() |
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。 |
---|---|
|
mentayili
級別: 工控俠客
![]() |
第一步,強制把所有輸出一起置一(變頻可以不用),看有沒有短路現象,用萬用表量下電壓看有沒有壓降或者超壓(電機線或220搭到控制線路里)。有可能的話在220轉24里多并一個電源板組成雙電源,該24伏不要有斷路器通斷,直連plc。 第二步,觀察下程序,看有沒有能重啟plc的特殊標志位或者指令。 第三步,盡可能的留意下重啟時的規律。 第四步,看plc有沒有報警記錄。 |
---|---|
|