zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
![]() |
請教各位高手300平方BVV電線最大載流量多少? 距離20米 500A電流電線溫度50度正常嗎? 150平方BVV電線距離30米300A電流電線溫度50度正常嗎? 謝謝。。! |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
電纜盡量不要用并聯。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
電纜是機芯?敷設方式?環境溫度?電纜是否國標(在中國,大家都懂,你可以測量下線徑粗略計算下)? 夏季50度的溫度(不是溫升),正常。 你可以查廠家手冊,里面有詳細的參數和計算方式,其實百度文庫一個其它廠家手冊也可以參考。 |
---|---|
|