上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    luwenhua1985
    我回來了
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 178 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 1024 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2016-07-14
    最后登錄: 2025-05-15
    查看luwenhua1985的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2019-06-05 13:18
    380里要220建議變壓器