選擇準備2臺smart PLC走網絡TCP通信,之間有350米的距離,用5內屏蔽網線是否可以?
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 3505 點
下載積分: 2251 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-05-22
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 10:39
網線超過80米就需要加交換機了,不加交換機你看一下PLC之間的通訊時間是否滿足生產需要。
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 3505 點
下載積分: 2251 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-05-22
查看penginginten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-15 10:42
通訊延時要考慮到里面,對通訊時間要求不高的話,以能通訊上為主