梅花香自苦寒來
級別: 家園?
![]() |
發件人: 老學生 標題: 過于自信的結果 時間: 2021-04-02 22:31 內容: 前段時間為朋友做了一個很簡單的控制箱?刂埔慌_90KW電機星/角啟動,另有一些氣動閥和料位儀等。因電機較大用一個LG的電機保護器作保護。型號是:GMP22-3SR-5A 。因為經常用裝的時候也沒細看就裝上了。試車時啟動后發現轉向不對,就停車把電源相序調換后再次啟動。然而毛病來了,屢次啟動電機保護器都報警停車。于是開始檢查,從電源查起,主空開,接觸器,電機電纜,一切都正常。連換三個電機保護器,故障依舊。把電機封星后用電纜從配電盤接電直接啟動,電機沒問題。暈頭轉向啊!又找了兩個同行朋友幫著查,整整折騰了一天零半宿還是毫無頭緒。第二天到現場后對著設備發呆,無意中撿起裝電機保護器的紙盒隨手擺弄時發現這個型號怎么比原來的型號多個“R”呢?原來是:GMP22-3S-5A這個是:GMP22-3SR-5A。難道問題出在這個“R”上嗎?趕緊找到說明書一看恍然大悟。這個帶“R”的保護器比原來的多了一個“逆相保護”功能。趕快把電源相序倒回來,把接電機的六根線調整一下找好轉向后合閘送電開車一切OK。在此寫出來與各位師傅共勉。 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
維護16年。見過很多大case,很多烏龍。有時還真不能想當然,最認為不可能的地方也許就是突破點。還是那句話,引起這個故障的問題有很多。當你解決之后,從結果往原因方向來分析。發現它是很簡單的問題。但是我們不知道結果時,在處理的時候非常艱辛。問題雖小,但是處理過程中不會一下就判斷到是這個問題。 本本主義的錯誤時常會犯。記得有一次韓國EZI步進馬達。當時一個控制器保險燒掉了。換了一個新的控制器。因為當然型號是衍生版的控制器。也是多了一個字母。把以前的參數,全部灌進去。試機。手動可以。當PLC與之相連時,就是有問題。搞了一天。沒辦法。最后是對比另一臺機器相同工序的控制器。對比控制和PLC io的時序圖。才搞定。也就是新的控制器里面的一些設置與舊的控制器參數設置有些區別。但是它的時序圖,0 和1要和能做貨的機器一樣。控制器參數有點區別。 |
---|---|
|