欧美丰满大乳大屁股流白浆,少妇一晚三次一区二区三区,五级黄高潮片90分钟视频,裸身美女无遮挡永久免费视频

janake
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 130 點
下載積分: 647 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-01
最后登錄: 2025-04-21
查看janake的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-31 18:39
今天用三菱E840的變頻器一拖二  370w+200w,單獨測量電流分別未0.7A,0.4A,理論上合起來1.1A左右。而測量變頻器的進線端卻只有0.3A,難道是相位問題導致的嗎?測得為差值?
請大師釋疑,謝謝!
陽春節拍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 202 點
下載積分: 742 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2025-05-03
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 11:05
變頻器輸出側電流測不準,因為頻率不對,輸入側測得的電流是準確的
之于說為什么電流不是電機電流和,原因也很簡單,因為單獨空載電機的功率因數0.5都到不了,而變頻必然是近1,所以變頻的輸入電流會很小,,,這也是變頻器省電的根本原因