各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
wangliang_33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 35 個
工控威望: 128 點
下載積分: 544 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2025-05-16
查看wangliang_33的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-08 16:08
建議檢查一下電機和負載是否正常,是不是機械部分出了毛病