luciferm
級別: 探索解密
![]() |
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。 經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝 最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼 |
---|---|
|
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
![]() |
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。 ![]() |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
變頻器和電機的接地一定要不打折扣的按規程嚴格做。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
1、終端電阻 100-140Ω 2、通訊電纜加磁環 3、通訊電纜與動力分卡或分隔 4、適當降低波特率 5、干擾源通訊設備均加中繼隔離模塊 |
---|---|
|
douwz
級別: 略有小成
![]() |
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。 我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了) 如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。 |
---|---|
|